发布于:2006-03-08 23:24:08
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
2006年3月2日星期四
1、修配变电缆故障重新做中间接头
在做头的过程中应注意铜节管与电缆导体配合
如何利用高压试验定位电缆的故障?
2、11#高备变变压器直流电阻B相偏大,在B相穿墙套管处理后已恢复。
高压套管分为电容式套管和穿缆式,其中电容式套管可以拆除接头处处理接触面,但是穿缆式高压套管因接头与软母线连接处有油无法拆除后处理。
另由于该接触面接触不牢靠,在雨水和灰尘的积累下会导致该接触面氧化,从而导致直流电阻增大。
处理变压器直流电阻偏大。
2006年3月3日星期五
1、 修配变电缆绝缘仅为100兆欧,重新做中间接头
电缆中间接头处重新拆除,绝缘测量仅为20兆欧,确认该电缆另外存在其他故障。
A、 在电缆中间接头制作过程中应注意哪些事项才能导致电缆的绝缘符合绝缘要求?
B、 在电缆绝缘测量的过程中,用10000V兆欧表测量的绝缘电阻与2500V测量的绝缘电阻相差多少?
2、吹灰程控制拆除电缆
吹灰程控长枪电缆直接进枪本体,无中间端子箱,故无需更换电缆。
短枪的中间端子箱为设备自带,也无需更换电缆。
根据本次锅炉大修要求,所有的短枪全部更换,因此所有短枪的线全部拆除。
2006年3月4日星期六
1、 配合4号机临时措施拆除控制室内电缆。
2、 配合DCS改造拆除集控室内所需更换的电缆。
3、 配合汽机、锅炉管阀班组拆除电动阀门电气接线。
2006年3月5日星期日
1、 重新施放修配变电缆。
2、 拆除锅炉管阀班所要求的电动阀门。
3、 配合4号机组DCS改造为主机盘车等设备做安全措施。
由于盘车设备在停机后4天内仍需在役,因此在拆线的过程中该设备图纸标号年久失修,因此在拆除盘车的DCS控制线时仍需运行配合,万一错接让运行及时恢复盘车的投运。
2006年3月6日星期一
1、400V工作B段施工(拆线)
保留部分铜芯电缆,其他电缆全部拆除。
在拆除母线内设备过程中,其西门子开关,零序CT、中间双位置继电器保留。
零序CT和仪表测量CT的区别
2、400V保安B段施工(拆线)——因盘车设备在役,需2天后开工。
3、39米电动门电汇施工(拆除控制电缆)
4、 配合汽机管阀班拆除电动头接线
2006年3月7日星期二
1、 保安段A段母线开工,拆除所有母线内设备以及全部动力电缆。
2、 配合汽机管阀班拆除汽机厂房内所有电动阀门电气接线。
轴冷器B循出
A B C A52 A22 A75 A74 A72 A41 A11 A3 A4 A5
航空插头
轴冷器A进水 A72
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A22 A52 A3 A11 A19 A75 A41
轴冷水B调压旁
A B C A52 A22 A73 A41 A11 A3
3、39米电动门电汇底框制作。
4、400V B段基础槽钢铺设
2006年3月8日星期三
1、 核相的技术要求:修配变工作结束前,电缆核对相序。
例:电厂1号机组母线翻排由于未核对相序,母线上所有马达全部反转。
变压器投运前低压侧A、B、C的相序必须与原母线电源侧保持一致。
电缆发生故障,重新做中间接头和终端头后必须重新核对相序。
母线如果是双路电源必须核对相序。
高压母线如220KV以上如何核对相序?在变压器高压侧核相。
母线如何核对相序:在常进进线与备进进线两侧核对相序。
2、 配合锅炉本体班拆除短枪的接线。V92吹灰器
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
马达线 后退限位 前进限位 检修联锁
A B C
3、 阅读本次大修改造的电动门电汇图纸,检查MCC设备的型号是否与设备对应。
1.5平方米单股硬线最大安全电流为17A
检查对应的B9/B12/B30能够承载的最大安全电流范围。
检查对应的T16/T25/45能够承载的最大安全电流范围。
热偶与电机是如何匹配?在选择设备型号的时候如何根据电机的铭牌确定热偶、交流接触器的型号?
选择电缆:如何根据电机的铭牌确定电缆的横截面积?
由于原来的设备与现在给出的设备位置不一致,为保证电缆无需重新释放,必须核对仓位,甚至改变电动门电汇设备抽屉的位置,减少释放电缆工作量。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳里面有许多问题我是没有来得及解决困惑的,希望能够得到同行的指正.
回复 举报