土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量计算

变压器容量计算

发布于:2011-01-02 14:09:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
132KW的水泵用多200KVA的变压器能否启动起来,水泵用的是软启。
现有一台水泵在关闭时跳高压开关,那位高手告诉我是什么原因。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dys-wjj
    dys-wjj 沙发
    水泵可以,风机不行。
    2011-01-06 13:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    是速断保护动作吧?
    2011-01-04 16:08:04

    回复 举报
    赞同0