发布于:2011-01-02 00:23:02
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
有某综合楼4万余平,分布有一下几种业态供不同的承包业主使用:A,超市 B,电器卖场 C,办公。 A,B项分布在裙房,但是C项在裙房和塔楼都有,。
全楼设有中央空调制热供冷,2管制,原设计空调系统按竖向高度进行系统划分的,主要是裙房2个系统,塔楼2个系统。目前,C项正在进行改造,大部分都改为经济型酒店(建面约1.5万平),仅在塔楼保留3000余平的办公面积。锅炉运行时间段为9:00~21:00,其余时间段只保证房间不冻(5度的室内温度),这是现状情况。
但是,综合楼有了酒店功能以后,就需要锅炉24H运行,同时,酒店需要单独用热用冷计量,那么,就存在几个问题:
1,锅炉开启几台,烧到什么程度?是1台,或者2台全开,如何确定?
2,当晚21:00以后,酒店区域在正常供暖,如何保障其他业态的空调系统的水量只维持在5度的室内温度,而不是足量供应使室内温度达到20的正常温度(综合楼所有方认为这样增加了锅炉得运行费用,不划算)。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句光在A,B业态的总水平支管上安装电动蝶阀,应该还谈不上是楼宇自控系统。
不过不仅理论可行,实际操作也没有问题的;但要注意采用可靠的电动阀门。
回复 举报
从理论上应该是可行的,
回复 举报