土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大亚湾核电站塔吊倒塌重大责任事故案 转贴

大亚湾核电站塔吊倒塌重大责任事故案 转贴

发布于:2006-03-08 19:29:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、事故概况及经过



1987年11月初,中国建筑第二工程局(深圳)一公司机械加工队,承拉广东省大亚湾核电站部分塔吊安装工程,由武某某负责具体安装指挥。1988年1月13日上午,十号塔吊的前后臂和配重块以及主要部件已基本安装完毕。塔吊回转以上部分未与塔身连接,靠爬身套架支撑,塔吊处于顶升准备状态。为安装平台围栏接板,武某某违反塔吊不准斜吊的规定,叫起重工王某某弟指挥用配合安装的九号塔吊牵引十号塔吊前臂转动,致使十号塔吊套架处弯折,向南倒塌。拴在前臂上的九号塔吊钢丝绳被拉断。站在前臂端的起重工王某某随前臂倒塌被砸死,平台上的电气技术员索某某被摔死,塔基南面的起重工杜某某被配重块压死,路过现场的职工方某某被砸断腿,正在塔上安装的工人胡某某等四人随塔吊倒下受轻伤,九号塔吊司机田某某因钢丝绳被拉断而受伤,直接经济损失76万余元。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • luowanjian
    luowanjian 沙发
    按照现在的方法来施工,就不会出事故,事前详细编写安全施工组织方案,对参加工人进行技术交底、岗位技能培训,各司其职,严格按照方案施工,保证不会出事。
    但是,那是在八十年代,工地指定一个负责人,一切都听从他的指挥,随意性很大,安全事故在所难免。
    2006-08-06 23:10:06

    回复 举报
    赞同0
  • jia444555
    jia444555 板凳
    指挥简直就是个棒槌!
    2006-08-01 14:06:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次土方坍塌事故的分析及启示 转贴

随着高层建筑和市政建设的发展,基坑支护不仅成为建筑施工的一个热点、难点,更是安全事故多发环节,尤其是今年雨季降雨量较往年大、事故发生率高的情况下,更应该广泛引起设计、施工、监理等部门的高度重视,下面用一个工程基坑塌方实例说明影响基坑支护安全的主要因素和对我们进行安全控制所产生的启示。 一、工程实例简介: 北京市海淀区某办事处办公楼工程为原址拆迁重建工程,基础深度地表以下-9.0m,地质情况:地表下-4.10m范围内为房渣土,-4.10m~-5.20m为粉质、砂质粘土,-5.20m以下为细卵石层;周围环境:西侧、北侧为马路,东侧紧邻一栋六层住宅楼和一处自行车棚,南侧槽边围墙外3m为一带地下夹层的变电室。经物探证实东、西、北、三面地下皆无管线,而南侧地下管线复杂,且槽边位置遗留一道3.5m高原建筑物地下室混凝土墙体。因此支护设计为基坑东、西、北三面采取土钉支护,南侧采取悬臂桩支护。

回帖成功

经验值 +10