土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一次土方坍塌事故的分析及启示 转贴

一次土方坍塌事故的分析及启示 转贴

发布于:2006-03-08 19:27:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着高层建筑和市政建设的发展,基坑支护不仅成为建筑施工的一个热点、难点,更是安全事故多发环节,尤其是今年雨季降雨量较往年大、事故发生率高的情况下,更应该广泛引起设计、施工、监理等部门的高度重视,下面用一个工程基坑塌方实例说明影响基坑支护安全的主要因素和对我们进行安全控制所产生的启示。
一、工程实例简介:
北京市海淀区某办事处办公楼工程为原址拆迁重建工程,基础深度地表以下-9.0m,地质情况:地表下-4.10m范围内为房渣土,-4.10m~-5.20m为粉质、砂质粘土,-5.20m以下为细卵石层;周围环境:西侧、北侧为马路,东侧紧邻一栋六层住宅楼和一处自行车棚,南侧槽边围墙外3m为一带地下夹层的变电室。经物探证实东、西、北、三面地下皆无管线,而南侧地下管线复杂,且槽边位置遗留一道3.5m高原建筑物地下室混凝土墙体。因此支护设计为基坑东、西、北三面采取土钉支护,南侧采取悬臂桩支护。
二、事故经过:
本基坑工程整体施工采取由北向南、边挖边支的方式,在灌注桩施工完毕后第二天凌晨,基坑南侧发生整体塌方,原建筑物地下室混凝土墙体及其后土体整体滑移、下沉,随后从破损的墙体边缘不断向外冒水,塌方程度进一步加剧,很快整个坑底被水浸泡,所幸没有人员伤亡。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yunwlylwe2002
    yunwlylwe2002 沙发
    的确,基坑支护作为基础的一个重要分部工程,安全可靠适用都必须要满足,像这样的情况应该要进行专家会审,制定一系列突发事件的预案后才可以组织施工,希望以后类似工程可以以此为教训,严格按照规范的要求,等支护桩达到一定强度后分层分段开挖。杜绝此类事故再次发生~~~~

    [ 本帖最后由 yunwlylwe2002 于 2009-5-15 22:15 编辑 ]
    2009-05-15 22:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • hzsfm88
    hzsfm88 板凳
    分析得有点道理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-05-15 21:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.83 万条内容 · 1595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南京“2000·10·25”伤亡事故调查报告,转

南京“2000·10·25”重大伤亡事故调查报告   2000年10月25日上午10时10分,南京三建(集团)有限公司(以下简称南京三建)承建的南京电视台演播中心裙楼工地发生一起重大职工因工伤亡事故。大演播厅舞台在浇筑顶部混凝土施工中,因模板支撑系统失稳,大演播厅舞台屋盖坍塌,造成正在现场施工的民工和电视台工作人员6人死亡,35人受伤(其中重伤11人),直接经济损失70.7815万元。