一个小区总建筑面积是141719.01平米,住宅面积是104818.01平米,商业面积是14273.09平米,户数是1089户,其他基本上不知道,让我确定变压器的容量和台数,我刚毕业,想让各位高手给我验证一下我算得对不对。小区住宅负荷:P1=104818.01*40W*0.35(同时系数)=1467.452KW小区商业负荷:P2=14273.09*60W=856.3854KW一下是我大概估算的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板因为是单负载,从电源取的电流会使电源变压器三相不平衡。
但无故障时是不会跳闸的。
不存在“输出的N是飘零”的说法,除非那根标N线的没有接地,这是需要注意的,没有接地的线不要标“N”!(标了会让人误解的)。