土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教各位师傅小区变压器的选择问题

请教各位师傅小区变压器的选择问题

发布于:2010-12-31 15:53:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个小区总建筑面积是141719.01平米,住宅面积是104818.01平米,商业面积是14273.09平米,户数是1089户,其他基本上不知道,让我确定变压器的容量和台数,我刚毕业,想让各位高手给我验证一下我算得对不对。
小区住宅负荷:P1=104818.01*40W*0.35(同时系数)=1467.452KW
小区商业负荷:P2=14273.09*60W=856.3854KW
一下是我大概估算的
小区电梯负荷:P3=12KW*6台*0.72(同时系数)=51.84KW
小区水泵负荷:P消防泵+P喷淋泵+P生活泵=75+75+35=185KW
所以小区总负荷为P=P1+P2+P3+P4=3077.34kw
功率因数取0.8,变压器总容量为3077.34/0.8=3846.68KWA
我选了4台800KVA的变压器,请问合理吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lzz1979
    lzz1979 沙发
    一般居民生活用电:60-80W/m2,
    小区商业用电:80-100W/m2,不过要根据具体情况(地理位置,用电增长情况)进行调整。
    2011-10-11 19:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • meinibuxing1123
    小区变压器 最多只能选800的 还可以 只是没有细看 应该地下室没有算进去 选择太大的变压器 就算前期入住率很高 也不能选那么大的 毕竟电损 就很大了 选1250的 肯定最后电损 这方面很大 还有小区照明 好像没在里面
    2011-09-12 12:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器二次断路器长延时整定

10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些

回帖成功

经验值 +10