土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风机的问题!!!!

关于新风机的问题!!!!

发布于:2006-03-08 17:25:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在设计时碰到过如下的问题,希望大虾们指点:
全热或者潜热新风换热机,在计算时她的新风量是怎么计算的,我按环都的样本是按零点几次到三次每小时(即新风换气次数),而按清华同方的则是按房间的换气次数,或最少新风量计算,到底是怎么回事,按哪个计算,怎么计算呢,比较糊涂,望指点!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoqiao114
    xiaoqiao114 沙发
    民用建筑最小新风量
    房间名称 每人最小新风量 吸烟情况
    影剧院、博物院、体育馆、商店 8 无
    办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、医院的门诊部和普通病房 17 无
    旅馆客房 30 少量
    注:旅馆客房等的卫生间,当其排风量大于按本表所确定的数值时,则新风量应按排风量采用。
    二、生产厂房应按补偿排风、保持室内下压或保证每人不小于30m³/h的新风量的最大值勤确定。

    2006-03-17 11:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • jichunkoo
    jichunkoo 板凳
    新风量应该按 人员所需最小新风量算,再跟10%的总风量比较下,取大的
    2006-03-17 08:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。