通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
同一个项目地下室排烟风管未作保温,吊顶内排烟风管做了保温。普通玻璃棉保温。请问什么情况下排烟风管什么情况下需要做保温。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
blackeye
沙发
一层扩大前室画不画风口,这个问题还真说不准。我平常也是不画风口的,审图的也没提过,但是遇上一个香港开发商的项目,说他们一模一样的楼房在华东,一层就做了加压送风口,非叫我画上。后来我就学乖了,即使我出图时没画这个风口,但是如果是剪力墙的话,我也会叫结构先留好洞,万一事后需要加风口,就很容易了。
2011-01-25 12:29:25
赞同0
-
hardhardwind
板凳
首先是公用一个通道的两部梯子,地上部分不多说了,规范正常做,地下部分,可以与建筑商量开直接对外的门,或者开启面积不小于1.2平米的窗(具体可参见现代集团出的那本技术措施),再就是根据公式计算风量设置专门的风机,如果和上面的公用一个风机则连锁动作和开设洞口面积都不是很好解决。