土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量表中的系统担负层数问题

加压送风量表中的系统担负层数问题

发布于:2010-12-31 14:07:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近遇一工程 地上18+1层,地下一层,
合用前室部分地上部分设置了19个正压送风口(建筑变态的在跃层那层设了个合用前室),地下1个
选择风量是应该按小于20呢,还是20~32
系统担负层数 从字面上理解的话 应该是包括地上和地下的总层数
不知大家看法如何

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    一层扩大前室画不画风口,这个问题还真说不准。我平常也是不画风口的,审图的也没提过,但是遇上一个香港开发商的项目,说他们一模一样的楼房在华东,一层就做了加压送风口,非叫我画上。后来我就学乖了,即使我出图时没画这个风口,但是如果是剪力墙的话,我也会叫结构先留好洞,万一事后需要加风口,就很容易了。
    2011-01-25 12:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • hardhardwind
    hardhardwind 板凳
    首先是公用一个通道的两部梯子,地上部分不多说了,规范正常做,地下部分,可以与建筑商量开直接对外的门,或者开启面积不小于1.2平米的窗(具体可参见现代集团出的那本技术措施),再就是根据公式计算风量设置专门的风机,如果和上面的公用一个风机则连锁动作和开设洞口面积都不是很好解决。
    2011-01-24 21:40:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风管保温问题

同一个项目地下室排烟风管未作保温,吊顶内排烟风管做了保温。普通玻璃棉保温。请问什么情况下排烟风管什么情况下需要做保温。

回帖成功

经验值 +10