同一个项目地下室排烟风管未作保温,吊顶内排烟风管做了保温。普通玻璃棉保温。请问什么情况下排烟风管什么情况下需要做保温。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    高规8.4.9已经说明只有在吊顶内的排烟风管才要加隔热层,不是保温层哦。
    2015-11-13 17:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • lysapphire
    lysapphire 板凳
    请看 < <高规> > !有理有据,方能服人
    2012-08-01 15:29:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防审图提出脚踏风机设置错误,但本人还是没明白

求救!如图:意见原话是“电动脚踏风机设置方向错误,请按07K01P57页要求修改”看了该页本人设置的除了出风口主管方向不一样,其它都是一样的所以困惑啊!