土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防审图提出脚踏风机设置错误,但本人还是没明白

人防审图提出脚踏风机设置错误,但本人还是没明白

发布于:2010-12-30 17:50:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求救!如图:意见原话是“电动脚踏风机设置方向错误,请按07K01P57页要求修改”
看了该页本人设置的除了出风口主管方向不一样,其它都是一样的
所以困惑啊!

11.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • cold163icer
    cold163icer 沙发

    楼主的风机没有画错,问题像前面前辈说的一样,在于气流经过竖管进入通风横管时宜朝风机前方送出,否则气旋方向与送风方向相反,阻力极大,,

    我也遇到这类的项目,人防风机只有左90度,但风机房的位置有时候很尴尬,滤毒室在风机房的右边,风机房在整个人防防护单元的上方,面积又不是很充裕的情况下的确很难两全其美啊。。不知道各位前辈是这么处理这种情况的呢
    2011-06-21 19:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • lk_123
    lk_123 板凳
    不明白
    2011-04-18 11:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宿舍楼每个房间是否必须设置通风?

我们这个是个宿舍楼,4层,共64个房间,每个房间住4个人左右,是否必须设置通风?房间里正在安装中央空调,卫生间里也准备安装管道式排气扇,每个房间里是否还要必须设置通风?

回帖成功

经验值 +10