求救!如图:意见原话是“电动脚踏风机设置方向错误,请按07K01P57页要求修改”
看了该页本人设置的除了出风口主管方向不一样,其它都是一样的
所以困惑啊!

11.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • cold163icer
    cold163icer 沙发

    楼主的风机没有画错,问题像前面前辈说的一样,在于气流经过竖管进入通风横管时宜朝风机前方送出,否则气旋方向与送风方向相反,阻力极大,,

    我也遇到这类的项目,人防风机只有左90度,但风机房的位置有时候很尴尬,滤毒室在风机房的右边,风机房在整个人防防护单元的上方,面积又不是很充裕的情况下的确很难两全其美啊。。不知道各位前辈是这么处理这种情况的呢