本人是个新手,前些日子看到一份关于路灯的图纸,配电系统接地型式为TN-S,在每个灯杆基础处加打人工接地极,要求接地网接地电阻小于4欧姆(工作接地与保护接地共用接地网),记得以前看过有要求保护接地应小于1欧姆这种说法,现在在规范却找不到明确的规定,不知大家平时是怎么要求这接地电阻的,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
醉卧沙场君莫笑
沙发
支持3楼,不能单纯考虑电流,也要注意到压降的问题,热继一般都是按电机的额定电流选,电缆的载流量比断路器的载流量大一个等级就可以
2010-12-30 21:46:30
赞同0
-
lingxuct
板凳
YJV电缆25平方的最大载流量是115A,30KW电机的额定线电流是60A,相电流是35A,用25平方电缆(按楼主的意思)是太大了,但楼主没说“接触器到电机的距离”是多少,线路电压降是如何考虑的。
2010-12-30 20:52:30