今天仔细研究了一下星三角启动,发现之前的图有问题,高手来

发布于:2010-12-30 18:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,无论接触器的选择还是电缆的选择都有问题啊
电缆选10就够了吧,接触器选大了么
还有电机一般运行时星形的还是三角形的,那选择电缆时按断路器还是按照热继电器来算电缆啊 突然对此很迷惘啊

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 16:03 编辑 ]

adasd.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 醉卧沙场君莫笑
    支持3楼,不能单纯考虑电流,也要注意到压降的问题,热继一般都是按电机的额定电流选,电缆的载流量比断路器的载流量大一个等级就可以
    2010-12-30 21:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    YJV电缆25平方的最大载流量是115A,30KW电机的额定线电流是60A,相电流是35A,用25平方电缆(按楼主的意思)是太大了,但楼主没说“接触器到电机的距离”是多少,线路电压降是如何考虑的。
    2010-12-30 20:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多