连续供电的应急时间?

发布于:2006-03-08 10:39:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
采用EPS做应急照明备用电源,要求是连续供电的,EPS应急时间要求是多少?
  • eric-ngf
    eric-ngf 沙发
    应急照明或事故照明用EPS(1~50KVA)
      按GB17945-2000国家标准(消防应急灯具),为确保应急照明系统能正常运行,应符合以下基本要求:
    (1)要求负责向普通应急照明灯供电EPS的供电中断时间<5s.但对于高危险工作区及关键工作区的应急照明而言,则要求EPS的供电中断时间<0.25s。
    (2)为尽可能的利用市电,当市电电压在187~242V(220V,-15%,+10%)的范围内不允许EPS进入逆变器供电状态。
    (3)要求EPS配置足够容量的电池组,以便在市电供电中断时,至少确保应急照明灯可以继续工作90min以上。
    (4)EPS中的充电器对电池组的最长充电时间小于24H,最大充电电流小于0.4C(A)
    2006-03-08 12:08:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。