土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防报警联动控制的问题,欢迎讨论!

关于消防报警联动控制的问题,欢迎讨论!

发布于:2006-03-08 09:24:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在消防报警联动控制当中,很多消防设备(如消防泵、防排烟风机等)在国标《常用电机控制电路图》D303-2~3中送到消防控制中心的线有很多根,而很多厂家样本中的消防设备的控制线一般只有4根经过模块接入消防设备控制箱。请大家讨论一下其中的原由。

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • chenlong2102
    chenlong2102 沙发
    四根线是总线控制的,到现场模块,由模块联动控制。但是一些关键的设备,看书,需要有直接控制。也就是需要多线制控制,也就是常说的硬接线,需要在现场设备控制箱内取直接控制到消防中心控制室的多线制控制盘,你是将多线制和模块联动混淆了 ,多看看书
    2009-10-08 14:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • fishtao
    fishtao 板凳
    看图集都把新手坑死了。。。。。。。

    我的经验是你可能验收不了,多线启动的设计初衷是要保证大型重要设备的启动,启动原理有别于总线启动。

    多问问做控制柜的和弱电厂商会让你进步的更快。

    [ 本帖最后由 fishtao 于 2009-8-8 18:16 编辑 ]
    2009-08-08 18:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《高规》之漏电火灾报警系统

请大家谈一谈对《高规》之漏电火灾报警系统的看法。

回帖成功

经验值 +10