土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于查表电缆截面取值,低规和计算手册上不一样?

关于查表电缆截面取值,低规和计算手册上不一样?

发布于:2010-12-30 08:34:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海的低压用户电气装置规程DGJ08-100-2003表A.0.3与《工业与民用配电设计手册》第三版里表9-33差距不小,发现问题出在土壤热阻系数上,手册里是2.5k.m/W,低规1.2k.m/W。

想问下这热阻系数对载流量关系是怎么样的?在上海地区按低规算是否可以认为比手册更符合实际?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hsixwj
    hsixwj 沙发
    嗯 那我就放心了 谢谢!
    2010-12-30 12:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • hmlzhj
    hmlzhj 板凳
    载流量与热阻系数的关系公式手册上有。上海地区按低规选电缆是官方认可的。
    2010-12-30 09:20:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为何一次熔芯连续两次烧断了??

有一个7.5KW的电机,用在污水处理的污泥回流泵。电机系用软起动来起动的。在配电柜中,一次回路上有速断熔芯(50A)作为一次过流保护。7.5KW的电机在正常的运行的电流只不过系20左右吧,而且电机在起动的时候都无烧断熔芯,为何会在运行中烧断熔芯呢??希望各位高手指点指点啊!!!

回帖成功

经验值 +10