土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风机盘的一个问题

关于风机盘的一个问题

发布于:2006-03-07 18:20:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,我刚毕业的学生,不久前才开始做暖通。我发现如果风机盘管需要的流量大阻力也越大呀,但是我们管道给他们提供的压力一盘都是相等的。也就是阻力越大的流量会越小呀,达不到设计流量。
还有就是风机盘管的阻力在水流速为多少的情况下组出来的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • snrguhyygy@co163
    谢谢楼上的这朋友的解答,我现在差不多能理解了。
    在系统的压力一般都比较大。我们可以通过调节阀门来给不同型号的盘管提供不同的水头。以达到流量的要求。
    我以前理解的压力其实是风机盘管的阀门共同产生的压力。才使得越想越起不通,
    现在这样想差不没有什么问题了。
    2006-03-10 20:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    风机盘管样本有水阻——水流量的选择,
    介绍一下偶的方法:
    风机盘管不论型号大小,均按30KPa左右确定水阻,再根据水阻查水流量和制冷量。

    2006-03-09 10:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多