土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机油压低停机

螺杆压缩机油压低停机

发布于:2010-12-28 21:44:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷压缩机油压上窜下跳,粗过滤器和精过滤器都清洗过了还是一样。请教各位前辈这种现象是什么原因造成的,该如何解决。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ren_186
    ren_186 沙发
    没有土木币啊 怎么能下载
    2011-01-06 20:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    先检查油量是否合适;
    再确认吸气过热度是否正常?
    逐一检查油压调节阀,油过滤器,油泵。。。
    排气压力是否稳定?
    2011-01-05 09:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂充注量问题

同是1匹的空调(或制冷机),这里面所用的压缩机是不同的,所用润滑油不同,说是1匹仅仅指制冷量相同2500W左右,在相同工况下,不同制冷剂的充注量分别是多少?(如充注R22,R134A,R407C,R410A),请问有没有这方面的经验数据或资料?谢谢!

回帖成功

经验值 +10