土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂充注量问题

制冷剂充注量问题

发布于:2010-12-28 17:10:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同是1匹的空调(或制冷机),这里面所用的压缩机是不同的,所用润滑油不同,说是1匹仅仅指制冷量相同2500W左右,在相同工况下,不同制冷剂的充注量分别是多少?(如充注R22,R134A,R407C,R410A),请问有没有这方面的经验数据或资料?谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lujiangjunling
    汽车空调用的是R134a的冷媒
    2013-11-16 09:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    家用空调和汽车空调不任功率大小可按制冷剂的压力加注。如家用空调用R22制冷剂,制冷状态下,加注至低压压力0.5MPa(或5kg/cm2);R410a制冷剂加注至低压压力0.8MPa(或8kg/cm2);汽车空调在怠速情况下,R12和R134a制冷剂加注至低压压力0.15~0.2MPa(或1.5~2kg/cm2)。
    冰箱冰柜、冷库、制冰机、使用载冷剂的制冷系统,应该按制冷的蒸发温度对照所用制冷剂的温度压力加注。
    如:冰箱冰柜类制冷器具经过维修后,特别是更换了两器的系统,就不能按原机标示的制冷剂加注量加注了,应当重新确定新的加注量。应该说制冷剂的加注量最终以回气管结露为准,注意“最终”二字,前提首先是要让蒸发器逐渐全部结满霜,最后回气管再慢慢结露为止,这才是正确的理解及加氟的反应过程。
    又如:冷库根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
    2013-11-01 16:35:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于压缩机排气管设计问题

看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。 请问这个有必要吗?

回帖成功

经验值 +10