现在正在做某五星酒店的洗衣机房精装修设计,不知道大家如何考虑精装修设计的,希望有经验的大侠指导下!目前洗衣机房建筑面积350平,设备局部排风有17000m3/h,包括压缩机房的2K,干洗机的3600m3/h,按道理说,干洗机那有异味,应该单独排放的,但是机房位置不够了,合并了!
可是全面排风,以及空调新风和机械补风怎么设计呢?关键是风口不知道布置在什么位置合适了。全面排风量按8000(约8次)计,机械补风15000,空调新风5K
[
本帖最后由 hvaczh 于 2010-12-28 16:54 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sherwinding
沙发
全面排风按散热量计算,或大概取4到8次
2012-04-23 09:37:23
赞同0
-
azure163
板凳
大量五星酒店设计经验。全面排风和局部设备排风不建议合并,设备排风主要针对蒸汽设备排出的高温湿气,全面排风则为了排出异味和其他设备的散热。设备排风量由洗衣房厂家提供具体参数,全面排风按散热量计算,或大概取4到8次。洗衣房不是厨房,不用考虑岗位送风。补风量计算为以上两部分排风总量的80%~90%,风口均匀布置即可(最好在空压机房附近伸一个小风口供空压机房吸入空气)。
2011-03-10 16:03:10
赞同0
加载更多是换气次数去8次么?怎么看的有些说大的洗衣机房取15次,小的洗衣机房取20到30次呢??