土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 洗衣机房精装修的空调通风设计问题

洗衣机房精装修的空调通风设计问题

发布于:2010-12-28 16:37:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在正在做某五星酒店的洗衣机房精装修设计,不知道大家如何考虑精装修设计的,希望有经验的大侠指导下!目前洗衣机房建筑面积350平,设备局部排风有17000m3/h,包括压缩机房的2K,干洗机的3600m3/h,按道理说,干洗机那有异味,应该单独排放的,但是机房位置不够了,合并了!
可是全面排风,以及空调新风和机械补风怎么设计呢?关键是风口不知道布置在什么位置合适了。全面排风量按8000(约8次)计,机械补风15000,空调新风5K

[ 本帖最后由 hvaczh 于 2010-12-28 16:54 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sherwinding
    sherwinding 沙发
    全面排风按散热量计算,或大概取4到8次

    是换气次数去8次么?怎么看的有些说大的洗衣机房取15次,小的洗衣机房取20到30次呢??
    2012-04-23 09:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • azure163
    azure163 板凳
    大量五星酒店设计经验。全面排风和局部设备排风不建议合并,设备排风主要针对蒸汽设备排出的高温湿气,全面排风则为了排出异味和其他设备的散热。设备排风量由洗衣房厂家提供具体参数,全面排风按散热量计算,或大概取4到8次。洗衣房不是厨房,不用考虑岗位送风。补风量计算为以上两部分排风总量的80%~90%,风口均匀布置即可(最好在空压机房附近伸一个小风口供空压机房吸入空气)。
    2011-03-10 16:03:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管材料讨论

空调风管传统采用镀锌铁皮,现在用复合风管(比如酚醛复合管)的也比较多,请大家从价格、产品保护、安装、性能等方面比较利弊。

回帖成功

经验值 +10