全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句在上海地区利用PHC 管桩作为抗拔桩,按照上海
的地质条件,通常一节桩不能满足单桩抗拔承载力的
要求,都需要接桩。管节拼接成整桩一般采用端板焊
接连接,焊缝局部大样见图1 。在管桩受力分析中,焊
缝对抗拔桩承载力影响至关重要,因此需要进行焊缝
强度验算,仍以PHC B500 100 为例,按照下式进行验
算:
Nl ≤π( D21
- D22
) fw
t P4 (4)
式中: D1 为焊缝外径(mm) ,取D1 = D - 2 , D 为管桩外
径; D2 为焊缝内径(mm) ,取D1 = D - 24 ; fw
t 为焊缝抗
拉强度设计值,取值170NPmm2 (现场焊缝质量按三级
考虑) 。式(4) 右侧= 0125 ×3114 ×(498
回复 举报
回复 举报