土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用PKPM软件计算时,如何执行《建筑工程抗震设防分类标准》(50223-2008)规定

采用PKPM软件计算时,如何执行《建筑工程抗震设防分类标准》(50223-2008)规定

发布于:2010-12-27 16:43:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某学校,抗震设防烈度七度,地震加速度0.15g,框架结构,七层,26m,场地类别为II类。采用PKPM计算参数输入时,框架等级应输入二级还是一级。
按照《分类标准》,属于乙类建筑,抗震措施应提高一度,地震作用不提高。多数人赞成按照一级框架输入,因烈度按照提高一度后,大于24m的框架为一级框架;赞成按照二级输入的理由是,不应提高地震作用。
大家有争议,欢迎大家讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发

    应按照一级框架输入,抗震设防烈度仍为七度,地震加速度仍为0.15g,地震作用并未提高

    2021-07-21 18:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • wubi_050500416
    这个我也有些疑问,框架的还明确些,在6.1.3条第4点明确了甲、乙、丁类建筑应按照本规范3.1.3条规定和表6.1.2确定抗震等级
    2012-06-24 17:08:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何理解I类场地时,抗震设防标准为甲、乙、丙类建筑的抗震构造措施

《建筑工程抗震分类标准》(50223-2008)3.0.3条规定:甲乙类建筑应按高于本地区一度加强抗震措施,丙类设防应按照本地区确定抗震措施和地震作用;《建筑抗震设计规范》(50011-2010)3.3.2条又规定:甲乙类建筑,当场地类别为I类时,应允许仍按本地区烈度采取抗震构造措施;丙类建筑应允许降低一度采取抗震构造措施。(《抗震规范》术语解释,抗震措施包括抗震构造措施。)以上内容均为强条,看起来是矛盾的,如何理解,如何执行。欢迎大家讨论。

回帖成功

经验值 +10