据发表于 2008-6-12 21:14 资料‘柴油发电机房通风、排烟的设计’中,“二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮”。
此条符合GB500370-2005第3.2.3条和GB500370-2005第6.0.4条中的换气次数要求。
但有人认为GB500370-2005第6.0.4条中的‘通风换气’应理解为‘通风换气+事故通风’。 哪种正确??

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • houyan0112
    houyan0112 沙发
    谢谢分享,谢谢
    2011-03-09 21:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    柴发机房通风换气次数达到20次不新鲜,如果布置得比较紧凑通风换气次数甚至会更高。柴发的通风换气次数要满足柴发燃烧需要的进气量(为柴发提供充足的氧气)和机房本身的通风降温的要求,通风量是很大的。但是这与事故通风没有关系。