急,合用前室防烟 急求解决!!如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过我建议,如果必须穿防火分区,那就用耐火极限达到土建风道隔墙耐火极限的防火板包覆,正好也可以隔热了,全做土建风道过去也不现实。