如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。
此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。
但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。
我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。
[
本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]


全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
mqlxyy
沙发
又学习了一招。
2014-11-03 10:22:03
赞同0
-
winqq614
板凳
必须比较的,你可以考虑风井内衬镀锌钢板风道,这样风速可以提高到20米每秒。
2011-02-09 16:58:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报