土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不设平衡阀行吗
某小区有10幢宿舍楼,每幢五层(每层有24个风盘,同程布置,水量有12m3/h),楼高15米,每幢每层不设静态平衡阀,只在每幢楼的主管道上设静态平衡阀能保证水力平衡吗,如不行,该怎样做?请高手赐教。

全部回答(3 )

  • lxynh
    早些年做设计好像很少用到平衡阀的,都是水力计算达到平衡,近几年看图纸大大小小的系统都装平衡阀,不知道为什么?
    2011-03-24 21:59:24 来自 PC 评论 举报
  • heyangongmao
    只在每栋楼设静态平衡阀只能解决楼与楼之间的平衡,但每栋楼内层与层之间还是解决不了,部分负荷情况下的动态失衡问题也解决不了,我邮箱 yushumei19862009@163.com,可邮件继续探讨。
    2011-03-24 10:28:24 来自 PC 评论 举报