地暖在实际运行中发现的几个疑问

发布于:2010-12-26 08:59:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
住宅面积90平米,分集水器为5个分支。
运行中发现供水(手感)挻热,回水基本是冷水(手感是凉的),以前的几个工程实例中是供水是热的,回水是温的。
现在的这种现象是不是正常。
本人的分析(大家也帮忙出出主意):是不是热水入户的流量不够,过滤器处堵了。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • wbudafudu
    wbudafudu 沙发
    凉肯定不对付、、一般是堵了 、清洗过滤器、、查看供回压差是否无压差?
    2011-01-18 13:33:18