土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问关于蒸汽阀门的安装
请问我有一段蒸汽总成 有一根主管 上面2个截止阀 一个电磁阀 ,上面还有一个旁通管 维修用带截止阀 ,我想问下这么一套管路能垂直安装吗 蒸汽从上向下走 会不会有什么坏处??以前貌似就见水平布置的 。。。请大家帮忙啊:time: 谢谢

全部回答(5 )

  • lizhenghua2004
    尽量水平安装,我见过水的垂直安装,不过最好问一下厂家的人
    2010-12-31 11:11:31 来自 PC 评论 举报
  • 寒冬
    应该水平安装!我们公司给的图是系统图,我要施工单位水平安装!
    2010-12-30 22:02:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10