土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流回路中能否用熔断器代替直流开关

直流回路中能否用熔断器代替直流开关

发布于:2006-03-06 10:59:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在直流回路中,直流电流20A以下,能否用普通熔断器代替直流开关。
我用在二次控制回路中,不是在主回路中,
不知道熔断器灭弧好不好用?效果怎么样?
用过的讨论一下?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanhuo521
    zhanhuo521 沙发
    熔断器加隔离开关 可以代替空开 (在没有空开时,早期都是这么做)

    交流空开的代替直流空开 只有隔离的作用(直流灭弧较交流困难)
    2006-03-22 09:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • hylsj
    hylsj 板凳
    根据电力系统的反措,对于直流系统,熔断器下可以接开关,但开关下不能接熔断器,原因是短路时开关可能快,扩大事故。
    2006-03-15 20:03:15

    回复 举报
    赞同0