土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 末断切换是怎么切换啊?

末断切换是怎么切换啊?

发布于:2006-03-06 10:55:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做一个低压配电工程,电梯消防设备要求双电源供电,用电方有自备发电机作为备用电源。现在我想问的是该怎么切换啊?发电机平时是不启动的,光是末端切换行不?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋红
    秋红 沙发

    可以将发电机配电柜的电缆引出到消防电梯的配电箱,在消防电梯的配电箱进行电源切换.
    2006-03-18 08:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    双回路末端切换不行.电源首端要与发电机做电气联锁
    2006-03-18 00:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:开关问题

请教各位: 电制为AC440V,60HZ,功率为0.18的小风机。它的起动能否用开关来控制?如果能用开关,那开关内的线怎么接法呢?请哥哥姐姐们赐教啊!!!!!

回帖成功