发布于:2010-12-25 14:58:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的补水泵抱死,检查发现腔体和叶轮部分有一层按红色的垢,补水泵最下面一级腔体上碳化硅静环和动换粘结在一起。

水箱中加有腐植酸钠,软水剂,会不会在补水泵上形成一层暗红色的垢,进而造成补水泵最下面一级腔体上碳化硅静环和动换粘结在一起造成补水泵抱死?
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 沙发
    你用的补水泵是普通的清水泵,但是补水有药剂,这肯定不行啊。清水泵哪能受得了高浓度药剂腐蚀啊。如果有必要加药就配一套加药装置,加药泵都是专用的。直接加在循环水系统里。
    2010-12-31 11:32:31