板换效果太差了,,大家帮忙看看杀原因, 热进:55度 2.4kg 热出:30度 2kg 冷进:28度 2.2kg 冷出:29度 0.5kg到现场水才29度,风机盘管出风温度不够, 我们是两台板换并联,总流量应该在280cmh,看了下厂家的计算书:在70cmh时的压差是0.8kg,也打电话问了下厂商,他一口肯定板换堵了, 厂家的判断有依据吗? 我们热水是隔壁厂余热回收的,热水流量好不好算出来?