土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板换换热效果不好

板换换热效果不好

发布于:2010-12-24 23:40:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板换效果太差了,,大家帮忙看看杀原因,
热进:55度 2.4kg
热出:30度 2kg
冷进:28度 2.2kg
冷出:29度 0.5kg
到现场水才29度,风机盘管出风温度不够,
我们是两台板换并联,总流量应该在280cmh,看了下厂家的计算书:在70cmh时的压差是0.8kg,也打电话问了下厂商,他一口肯定板换堵了,
厂家的判断有依据吗? 我们热水是隔壁厂余热回收的,热水流量好不好算出来?

[ 本帖最后由 wangxiaobao869 于 2010-12-25 22:19 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • asdfgbnm1025
    asdfgbnm1025 沙发
    学习啦~!~~~~~~~
    2010-12-30 15:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • hjh512
    hjh512 板凳

    你说的很对 看问题动态思维
    流量很低 也会造成压差很低
    2010-12-30 14:36:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得少于1.5M 请问这句话怎么理解 最好有图示 谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10