板换换热效果不好

发布于:2010-12-24 23:40:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板换效果太差了,,大家帮忙看看杀原因,
热进:55度 2.4kg
热出:30度 2kg
冷进:28度 2.2kg
冷出:29度 0.5kg
到现场水才29度,风机盘管出风温度不够,
我们是两台板换并联,总流量应该在280cmh,看了下厂家的计算书:在70cmh时的压差是0.8kg,也打电话问了下厂商,他一口肯定板换堵了,
厂家的判断有依据吗? 我们热水是隔壁厂余热回收的,热水流量好不好算出来?

[ 本帖最后由 wangxiaobao869 于 2010-12-25 22:19 编辑 ]