技术夹层内是否要设置烟感

发布于:2006-03-06 09:07:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位前辈,
上有风管、水管、电缆等的技术夹层内是否要设置火灾报警控测器?是否要设置消火栓?
《火灾报警设计规范》中规定:二级保护对象,净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多技术夹层内须设置火灾报警控测器。
另依《建筑设计防火规范》第8.6.2条规定:设有消防给水的建筑 ,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。
说明:本案技术夹层为无尘室吊顶上方,吊顶上方净高为2.5m、3.2m!
先谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kongshanshui
    kongshanshui 沙发
    首先确定要设探测器,关于消火栓建规20016-2006第八章规定了必须设置的场所,楼主要介绍一下建筑的基本状况。
    2009-09-28 17:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • defer321
    defer321 板凳
    同问,高手来解答啊
    2009-09-28 17:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮忙分析一下原因

我们一35kV变电所综自装置通信用的是RS485总线,运行中出现了几次相同问题:当合上10kV电容器开关后,综自装置的485通信口被损坏,造成通信中断有两次是主控单元的串口损坏,整条总线上的装置通信中断一次是总线上的一台装置485口损坏请大家帮忙分析一下原因,采取什么措施补救。