土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请大家帮忙分析一下原因

请大家帮忙分析一下原因

发布于:2006-03-06 08:48:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我们一35kV变电所综自装置通信用的是RS485总线,运行中出现了几次相同问题:
当合上10kV电容器开关后,综自装置的485通信口被损坏,造成通信中断
有两次是主控单元的串口损坏,整条总线上的装置通信中断
一次是总线上的一台装置485口损坏
请大家帮忙分析一下原因,采取什么措施补救。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟阀的控制

最近在消防调试时遇到了一个难题,弱电信号到达了阀门控制装置,但打不开排烟风口,但就地用人工电源控制时又可以打开,这是怎么回事?