不设漏电保护的消防设备电源是什么意思?

发布于:2006-03-06 08:15:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》24.9.15条规定:消防用电设备的电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,易设单相接地报警装置。
这不设漏电保护的消防设备电源是指切换开关之前还是之后的?是说只要给消防设备供电的,从变电所出的正常电源和从自备发电柴油机组出的自备电源都不能设漏电保护吗?
还有,最后说的“宜设单相接地报警装置”应怎样设置呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yhb2313
    yhb2313 沙发
    前后都不可以安装漏电保护器,但可以安装带报警的漏电保护器,
    2006-03-06 22:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • xcs3350
    xcs3350 板凳
    消防电源属独立线路,不允许带漏电的,防止火灾期间因水而产生不良绝缘接地而跳闸的情况
    2006-03-06 21:50:06

    回复 举报
    赞同0