请教:关于220/48V照明变压器,二次侧接地问题。查DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》第7.5.9条“7.5.9 安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。”这也是符合GB 50034-2004《建筑照明设计标准》第7.2.13条的要求“7.2.13安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。”但DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》第10.9.4条