土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?

请教:半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?

发布于:2010-12-24 11:55:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。

请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?

个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。

考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换。

这里我的疑难点主要是格栅除污机室层高比较高(为12米),而且为地下负一层,该室天面上还有格栅除污机的吊装孔;
如果仅考虑格栅除污机的照明,工作面取0.8m,那么可以考虑装设防眩通路灯,灯具安装高度在3.0m。
考虑防水、防潮、防腐的要求,采用IP65的密封型灯具。

若按上述设置照明,那3.0m~12.0m的高度这一段,是否还需要设置什么照明设施,主要是考虑吊装格栅除污机时候的照明问题?

请不吝赐教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 沙发
    学习学习~!!!!!!
    2015-02-13 09:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • shixingshangjiang
    结构做时注意什么??
    2015-02-12 17:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 金卤灯电子件配置

我在配置我的金卤灯灯具,现已购买了灯泡及灯具,但在配置电子件的时候出现了问题,我的灯泡250/400W的是双电极的,而1000w的三电极的,问这几款灯泡是否都需要配置触发器和电容器(我用的是电感镇流器),触发器及电容器规格有什么规定吗?根据之前的了解金卤灯泡有美标与欧标之分,一般情况,三电极的是美标的金卤灯灯泡,双电极的是欧标的,现理解有点混乱。新手不懂,望高手指教。另前几天看了家电感镇流器厂家,说现在的镇流器许多都用铝芯线绕制,达到相同规格,体积会大许多。想问一下,除体积大小外,对灯泡的使用寿命、光效性、稳定性有多大影响?因为我得考虑灯的发光稳定性及寿命达到1年以上,是否还是得必须考虑使用铜芯线?

回帖成功