土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教卖场设计选型 主机与水泵

请教卖场设计选型 主机与水泵

发布于:2010-12-23 17:22:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人做施工,对设计半解。在此很想问大侠在主机和水泵选型上的问题。
对某3层超市卖场区约15000平米,负荷计算暂且按设计院给出冷负荷2253KW计算,可得出流量约386M3/H,主管流速取2M/S,得管径260MM,取管径DN300(实际流速1.5M/S左右)。在主机选型上给多大的制冷量和流量合适,水泵流量和扬程呢?

(扬程先不讨论,我可参考本论坛其他发言,估计在30来米。设计院选2台主机——制冷量:1411KW,冷冻水流量:242m3/h,冷却水流量:290m3/h;2台冷冻水泵——流量:250m3/h,扬程:32m;2台冷却水泵——流量:350m3/h,扬程:28m)

[ 本帖最后由 txmtom 于 2010-12-24 10:41 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • shenshoufeng
    shenshoufeng 沙发



    看过很多设计院的图纸,冷冻水泵冷却水泵都是和主机对应,即使主末端配比才70%,可是末端又是同时使用的,一直都是个疑问。盼解答
    2012-06-14 16:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • txmtom
    txmtom 板凳
    2011-03-03 16:49:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板换的负荷问题

我想请教板换的负荷怎样计算啊。一平方米能带多多大面积啊请高手帮忙指点

回帖成功

经验值 +10