土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘供电问题

防火卷帘供电问题

发布于:2006-03-05 01:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋二类高层(11层住宅),有1个通风采光天井,按要求,2~11层每层设置2个防火卷帘,配电方案为:
1,每层设置一台双电源配电箱,共10台,从配电室出2路电缆供电,采用串接的方式连接10台配电箱,电缆规格根据10台配电箱总功率选择。
2,每3层设置一台双电源配电箱,管理3层防火卷帘供电,从配电室出2路电缆供电,采用串接的方式连接配电箱。
3,每3层设置一台双电源配电箱,管理3层防火卷帘供电,从配电室单独供电,每配电箱2路电缆。
那种方案可行?请高手指点。谢谢
防火卷帘(1600X2100)功率一般多大?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wengpeng
    wengpeng 沙发
    可能我没把问题说清楚,补充以下:
    1,一层一个防火分区
    2,管理3层防火卷帘供电是指双电源箱出三路线,分别供三层防火卷帘的电,每层2个防火卷帘(非常小,面积为1.6米X2.1米)用一路电,这样可以节约设备,只用三个双电源箱。
    3,考虑如果每层一个双电源箱的话,总共要9台双电源箱,而且每台双电源箱只出2个回路,有些浪费。
    4,三个双电源箱可以串联配电吗?在箱内总断路器前分线。如果每台双电源箱单独进线,需要6根线,太多了,而且不可能从管井上线了。
    2006-03-07 01:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • konggu21
    konggu21 板凳
    对还是按照防火分区来确定配电箱好,这样节省设备投入也便于管理。
    2006-03-05 14:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电柜跳闸!求教!

前几天调试一个水厂,一台45KW水泵2次在启动后3分钟跳闸,配电柜显示过载,请帮助分析一下:启动电流125A.运行电流75~80A.软启动.停机后手动盘车,转动比较灵活,没有堵转现象.个人认为,软启动柜整定有问题.

回帖成功

经验值 +10