土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电柜跳闸!求教!
前几天调试一个水厂,一台45KW水泵2次在启动后3分钟跳闸,配电柜显示过载,请帮助分析一下:
启动电流125A.运行电流75~80A.软启动.
停机后手动盘车,转动比较灵活,没有堵转现象.
个人认为,软启动柜整定有问题.

全部回答(7 )

  • yahu2002
    错是,应该还是星型的那种啊?
    2006-03-06 10:10:06 来自 PC 评论 举报
  • yahu2002
    楼上的你说的这个施耐德的ATS48型是软启动器还是降压启动啊?我对这些东西不懂,在电柜里有是怎么接呢?是不是要8跟电缆4进4出还是什么啊?
    2006-03-06 10:09:06 来自 PC 评论 举报
加载更多