土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?

半地下深水提升泵站,负一层层高12m,如何设置照明为宜?

发布于:2010-12-23 15:25:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m);
负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米;
负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。

请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置?

个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4
中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面,
工作照明照度要求取:混合照明500lx、一般照明200lx、事故照明10lx。

考虑灯具采用防眩通路灯,光源为高压钠灯。
但由于该室楼层比较高,为12m;且为地下层。
不知道应如何布灯,方可既满足照度要求,又能方便灯具安装及检修更换

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    主要还是设置壁灯吧,照度不够的话,可以提高功率,有点眩光也不要紧。(我记得大学期间参观地下泵房时,是在架子上设置加强光源的。)
    2011-01-07 11:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • 磨磨
    磨磨 板凳
    在周围一圈布上工厂弯灯吧,我们做的泵站都是这样,照度肯定是不够的,不过专家审图回来也没提什么意见,毕竟这个是工厂照明,比不了民用建筑照明。
    2011-01-05 23:36:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

让人很窘的问题

平时路灯配电大家老说什么供电半径控制在800米左右,压降控制在10%以内,我也一直这么做的我今天突然发现这些都是扯淡,我看之前公司做的一个图纸供电长度1200多米,33个双臂250W的路灯大家算算吧,看看压降有多大了!!竟然也没问题,已经施工完毕验收过了!!囧啊

回帖成功

经验值 +10