土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 让人很窘的问题

让人很窘的问题

发布于:2010-12-22 10:01:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
平时路灯配电大家老说什么供电半径控制在800米左右,压降控制在10%以内,我也一直这么做的
我今天突然发现这些都是扯淡,我看之前公司做的一个图纸
供电长度1200多米,33个双臂250W的路灯
大家算算吧,看看压降有多大了!!
竟然也没问题,已经施工完毕验收过了!!
囧啊

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • bbxiaosan
    bbxiaosan 沙发
    供电长度1200多米,33个双臂250W的路灯,三相配电的话,等效的功率矩=33*0.25*0.6*1.2=5.94KWKM。用16平方的电缆压降也就应该6%左右,为什么不可以?
    2012-08-02 14:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • hanyu85
    hanyu85 板凳
    恩,学习了。新人摸索中。
    2012-07-19 15:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,路灯照明电缆沟穿越铁路怎么做?

电缆要穿越已建成的铁路,是不是电缆沟不能做了,只能穿管通过?是不是只能采用顶管施工的方法穿越铁路?

回帖成功

经验值 +10