土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土冷缝处理

混凝土冷缝处理

发布于:2006-03-04 21:12:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
同仁们好,我最近在工作中遇到混凝土冷缝处理的问题向大家探讨!
我搞了个重力坝与公路桥融为一体的设计,施工中发现基础不好,坝体上公路桥取消,但坝体浇筑到1/3左右,设计方案变动,需要上报主管部门批,可这一申请报批就浪费了4个多月的工期。
工地上4个月前突然停工,没有留键槽,而现在又开始复工了。这样将要浇筑的混凝土与原混凝土浇筑面处理将成为问题:处理不好将形成冷缝,蓄水后肯定要出现渗漏!!!
该重力坝为C15埋石砼坝,如何处理这接触面,使两不同时期砼相接很好,不致形成冷缝,望同仁们能赐教!
谢谢大家哦!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xjn98smile
    xjn98smile 沙发
    感谢大家的帮助及提供的宝贵方法!
    经翻阅资料及请教一些单位搞施工设计的老师,我提供如下的处理方法,与大家探讨,感谢大家提出宝贵意见,谢谢!
    处理方法:
    ⑴、老混凝土面上先浇筑一层50厘米厚素砼,再按原设计浇筑块石砼。
    ⑵、浇筑前将原有的松动块石打掉,新、老砼结合面全部人工凿毛,用钢丝刷将青苔清洗干净,必须经监理检查后才能浇筑。
    ⑶、浇筑前刷素水泥浆2遍,素砼浇筑时必须振捣密实。
    ⑷、为了保证大坝新、老砼结合面不渗水,在砼结合面的上游边缘打5厘米宽、3厘米深的缺口,预埋泡沫条,待坝体浇筑后抠掉预埋泡沫条,采用C30膨胀混凝土勾缝、压实收光。
    2006-03-18 23:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • xjn98smile
    xjn98smile 板凳
    感谢大家的提供的宝贵方法!
    经过查资料及请教一些单位搞施工的老师,我提供如下处理方法供大家参考并指出宝贵意见!
    2006-03-18 23:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

土建工程造价

返回版块

21.85 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本版块【电子书】&【造价参考资料】下载快捷通道

目前,本版块内发布的电子版本书籍、造价参考书(资料)等分布分散,不便于大家察看,为了资源共享,使大家能尽快的找到自己所用资料,现将本版块内的有关书籍进行了整理、汇总,希望大家能顺利找到自己需用的资料。另外,建议大家以后所发电子书籍均发至本专题内,以方便大家使用,对有价值的资料我们将给与重奖(积分)。对本专版意见或建议请大家及时提出,我们会予以及时改进。

回帖成功

经验值 +10