    按照标准的要求
    必须采用专用分支器,每个分支器安装时必须用水平尺测量水平,每个气焊接头必须氮气保护.垂直管道上每隔56米要加回油弯,抽真空加氟量必须准确测算.压缩机损坏后,在更换前必须对系统彻底清洗........实际上,在实际的工程中有多少是严格贯彻执行的?
    2009-07-26 17:11:26 来自 PC 评论 举报
  • ading__kgb
    不单单国内,国外的象大金遮掩感到VRV,压缩机也是频繁损坏.

    回油不利和回气参数控制不准,是主要原因.
    VRV对设计配用,以及安装的要求比较高.而且,厂家技术手册上提够的某些参数也不绝对准确(比如最长配管长度和高低落差)