土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮解决下离奇的性能实验室

帮解决下离奇的性能实验室

发布于:2010-12-23 10:41:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司最近与某大学联合设计的一套冷凝器性能测试平台出现了一个奇怪的现象。压缩机是变频压缩机,在实际测试中,不管冷凝器多大,测试出的冷凝负荷都是一样的,也就是不能体现出我这个被测冷凝器的实际冷凝负荷能力。不管怎么弄都不行。系统是R22系统,运行时排气温度是80度左右,排气压力是1.4Mpa左右,回气压力是0.6Mpa左右。望各位大侠帮忙解决下。谢谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • agzer
    agzer 沙发
    加制冷剂,观察一下视液镜有没有气泡。
    2010-12-28 08:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • wenge0408
    wenge0408 板凳
    冷凝负荷不变,冷凝器大小换了,当然测得的冷凝负荷不变了。
    2010-12-28 03:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 冬季制冷时候的控制逻辑

大家好,不才正在开发一款2压缩机的风冷模块控制器,现在想把冬季制冷和夏季制热的控制逻辑做进去。由于对系统了解不深,所以向大家请教。传感器有: 坏境温度,冷冻水出水,冷冻水回水,翅片温度(冷凝),排气温度,吸气温度,蒸发温度,高压传感器,低压传感器带电子膨胀阀。现在的想法是根据环境温度和冷凝温度控制压缩机的外风机起停。外风机双速风,低速高速。制冷:风机首先高速启动。一、当室外温度≥ 30 ℃,风机高速运行。

回帖成功

经验值 +10