土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础桩位偏移,求处理方案。急!急!急!

桩基础桩位偏移,求处理方案。急!急!急!

发布于:2010-12-23 09:28:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位大虾,请教一个问题,一栋三层的别墅,位于填方区,填土厚度约在4米左右,该建筑物前方和右侧均有施工临时道路,因前期土方工程质量不好,建筑物下回填土没有分层夯实,桩基础施工完成后,遇降雨,场地有积水,且在整个场地右侧临近位置有5米左右的堆土,因此造成右侧一排桩全部偏位,偏移距离最大为800mm,最小为300mm左右。后于设计院协商,进行补桩,黑点位置为二次补桩位置,补桩时右侧堆土已全部清除。补桩完成后发现,与此排桩位相邻的桩也发生偏移,经勘查现场,发现填土遇水后土质十分松软,桩基等大型机械对已完成的桩基础影响较大,是造成二次桩位偏移的主要原因。现桩基偏移的情况如下图所示,设计院还是要求补桩,但是补桩还会造成同样的影响,临近桩位偏移。请教各位大虾,有没有好的处理方法,小弟先谢谢了,急!急!急! 啊

桩偏移.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lusong442
    lusong442 沙发
    我认为这样处理可以 既然桩身已经破坏 加大承台已经没用 而且不能补桩 就只能加固地基了 只要地基承载力满足就可以 三层别墅 问题应该不大的
    2010-12-27 20:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 板凳
    我看还是考虑统一做300厚褥垫层,然后改成桩土共同作用的复合地基得了,原来的桩即使断了,就当成是减沉疏桩了
    当然,基础形式肯定是筏板基础了。即使桩没坏,也要考虑筏板基础平衡不均匀沉降

    [ 本帖最后由 panda713 于 2010-12-27 16:12 编辑 ]
    2010-12-27 16:10:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多