土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 频率对电感值的影响

频率对电感值的影响

发布于:2006-03-04 15:10:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在电抗器试验时一定要知道电抗器的应用环境,特别是滤波电抗器,一定要知道滤波次数.厂家回在谐波频率下将电抗值校准.我手边没有变频器,想知道频率对电感值的影响有多大,怎么影响的.
最好能从理论上给我分析一下.谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwxxly
    wwxxly 沙发
    大家讲的都是理论值.但是我和一个专业做电抗器厂家联系,他们说频率是会对电感值有一定的影响.所以他们在做滤波电抗器时一定要知道谐波次数,在工作谐波处修正电感值.
    2006-03-07 15:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • reedlu
    reedlu 板凳
    zL=WL=2*PI*f*L
    2006-03-05 12:12:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家认为这样的情况怎么办呀,晕

最近手头有一个项目,MNS柜变压器2500KVA,负荷计算电流是3789A,设计院选的进线是MT50的开关,主母线选的是每相4根120*10的铜排,大家认为有必要吗,有根据吗,我该不该按图做呀,好大呀

回帖成功

经验值 +10