在电抗器试验时一定要知道电抗器的应用环境,特别是滤波电抗器,一定要知道滤波次数.厂家回在谐波频率下将电抗值校准.我手边没有变频器,想知道频率对电感值的影响有多大,怎么影响的.
最好能从理论上给我分析一下.谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwxxly
    wwxxly 沙发
    大家讲的都是理论值.但是我和一个专业做电抗器厂家联系,他们说频率是会对电感值有一定的影响.所以他们在做滤波电抗器时一定要知道谐波次数,在工作谐波处修正电感值.
    2006-03-07 15:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • reedlu
    reedlu 板凳
    zL=WL=2*PI*f*L
    2006-03-05 12:12:05

    回复 举报