土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大家认为这样的情况怎么办呀,晕
最近手头有一个项目,MNS柜
变压器2500KVA,负荷计算电流是3789A,设计院选的进线是MT50的开关,
主母线选的是每相4根120*10的铜排,
大家认为有必要吗,有根据吗,我该不该按图做呀,好大呀

全部回答(4 )

  • hkshaochanggen
    现在铜母线价格好高,如能省应坚持省。
    母线的载流量用TMY3(120*10)肯定是可以满足系统现阶段要求,如你能确保你的开关柜在温升和短路状态下的动热稳定方面没有问题,可以和设计院协商。
    2006-03-04 17:22:04 来自 PC 评论 举报
  • peter00007
    采用标准MNS设计柜型是可以做的.如果用经济型就困难了.
    2006-03-04 17:10:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10