土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下设挖孔桩基础承台梁宽度的讨论

剪力墙下设挖孔桩基础承台梁宽度的讨论

发布于:2006-03-04 10:12:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近设计了一栋剪力墙小高层住宅,基础采用了人工挖孔灌注桩,沿剪力墙单排,桩上设承台梁,考虑到挖孔桩径大于等800,我在设计承台梁时宽度没有按建筑桩基技术规范第4。2。1。1条承台梁边缘要宽出75mm的要求,而是窄于桩经(详见4。2。1条条文说明)。但是承台梁的高度满足了抗冲切、抗剪的要求,请问我这样做是否可以,欢迎大家参与、支招。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • soccerno10
    soccerno10 沙发
    我也遇到过这种情况,1托8,基础梁最大做到了400*1300,理论上讲抗震是不利的,但我还是做了!
    2008-12-06 00:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • shangxinyujueren
    做正常的承台,然后剪力墙座在连接承台的联系梁上,把梁算大点行么?
    2006-07-13 10:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[急问~]短肢剪力墙结构的挑空客厅如何用钢架隔层?

我家挑空客厅要用工字钢隔层,准备采用植入墙体的方法,把工字钢打入墙体架在圈梁上,和墙里的钢筋焊在一起,但设计师判断不出我家到底有没有圈梁.昨天开始砸墙, 设计师让工人在相应的位置凿开一小条粉刷层, 以便确认圈梁位置, 结果他说我们家的圈梁非常宽, 有40公分, 一般小区大都25到30公分.如果采用植入墙体的办法, 那么势必导致楼上过低或楼下过低, 所以设计师说只可以用膨胀螺丝固定. 这样一来,我就很担心隔层的牢固程度, 也担心走在上面会颤悠颤悠的.

回帖成功

经验值 +10