求救 谢谢 啊 新风的问题 谢谢
求救 谢谢 啊 新风的问题 谢谢
有个项目新风机组从顶楼机房送,分了高低区,10-20层用一根新风管井送,1-9层用一根新风管井送,这么做的目的是什么,为什么不用一根新风管井从20送到1层啊?而且只选了一台新风机组
发布于
2010-12-22 09:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
chinalnkydlzc
9F的第一条可能是主要原因啊!楼主的建筑平面有可能无中间设备层,再有就是建筑的关系了!建筑不太喜欢给这样大的竖井
2011-03-02 09:47:02
来自 PC
评论
举报
highair2006
1. 没有图面,不好判断。各层楼是否设置新风机或风量调节风门,其结果便有所不同。
2. 除了4楼说的以外,可能是风管管道井容不下一支大风管的关系。
3. 高层建筑的风道竖井,另外需考虑烟囱效应。
2011-03-02 09:21:02
来自 PC
评论
举报